/api/v2/read 参数 “sync” 设置为 true ,提示:3018 插件不支持同步读

基于源码中v2.8编译生成的neuron;

创建modbus-tcp 插件的南向设备,我用http api中的/api/v2/read, 参数 “sync” 设置为 true 。

但返回键结果为:error: 3018,
查了文档:

  • 3018 插件不支持同步读

如何让modbus-tcp的这个node中的tag支持 同步读呢??

modbus client不支持同步读,因为没有实现 driver.group_sync 回调函数。目前要支持同步读,需要自行实现这个函数。

1 个赞

ok
谢谢。。