modbus tcp server模式

neuron支持的modbus tcp server模式符合modbus标准规范吗,做主站还是从站?通常modbus tcp主站为tcp client,从站为tcp server。请教一下,谢谢!

neuron modbus tcp server 依然是请求方,所以是主站。
这里作为 server 是出于 tcp 连接的角度,换句话说就是 modbus 主从站和 tcp client/server 是解耦的。

看了不少行业中Modbus通信的设备,主站都是做为tcp client向从站发起读写,
而从站都是做为tcp server提供服务。
请问主站做为tcp server这种方案是行业标准通用的吗?

你应用层和传输层混在一起了

我试了几个modbus tcp模拟器都无法与neuron连接通信 :sob:

什么模拟器,发下neuron 节点配置与模拟器配置。


模拟器需要作为 modbus 从站
确认处于同一 ip
确认端口权限

结合日志排查下

好的,感谢,我再排查排查