neuronEx中使用modbus Rtu插件采集南向设备时,连接状态一致显示断开连接。

neuronEx中使用modbus Rtu插件采集南向设备时,连接状态一致显示断开连接。

同样的配置在neuron中则可以正常连接并正确采集到数据。

配置和日志可以提供下吗

请问提供哪些配置?日志从哪里看?

版本号,节点的配置,在 ui 菜单左边可以下载日志


版本号为neuronex:3.0.1-Python

日志中显示找不到/dev/ttyUSB0

检查你的串口设备是否是 /dev/ttyUSB0,做了映射的话对应修改

串口设备是/dev/ttyUSB0,没有做映射。在neuron中也是这样设置的,可以正常采集数据。

可以去 /dev 看下有没有这个串口

看了,有的

你那边是否方便用/dev/ttyUSB0测试一下

没有复现,检查下 neuronex 和这个串口是否在一个环境

找到问题原因了,容器中没有/dev/ttyUSB0设备,已解决,谢谢!