在用neuron网关的web界面配置南向设备的Tag时,我发现若用modbus rtu插件,设备的plc地址只能填写3xxxx或4xxxx。如果使用modbus rtu 协议的06功能码写0000地址寄存器,按照neuron网关的文档说明需要填写700001寄存器地址。但是web界面提示地址格式不对。造成我不能对设备寄存器进行write操作。请问有办法解决吗
具体问题如下图所示
06功能码是写单个寄存器,neuron会根据是否写的单个寄存器应用06功能码,而且区域只有1 2 3 4,没有7区域。
谢谢解答!您能否举例说明neuron如何应用06功能码?
1!400001 uint16/int16。
谢谢!