答疑解惑,neuron与西门子plc S7-1200通讯时的点位配置问题

neuron版本号: 2.6.0
需求:
通过neuron读取S7-1200中的的相关点位如下:
1.mw6—plc中数据类型为int
2.md12—plc中数据类型为real
3.MD2—plc中数据类型为time

关于实现mw6地址状态的相关过程及故障现象:
1.1 PLC中的点位MW6的相关配置


1.2 南向设备中该点位的配置

1.3 通过neuron的数据监控发现该值为一个0~14之间的变化范围。

1.4 实际上这个0~14变化的值应该是下图中的一个计数器提供的。这一点我可以确认。
24de7a1c8603a06b684c6d9563b2e1f
1.5 这样子的话我就理解为实际上我在南向设备中该点位配置的F6,难道对应的是PLC中的DB6?难道读取DB去不是应该使用DB6来读的吗?还请指点

关于实现md12地址状态的相关过程及故障现象:
2.1 LC中的点位MD12的相关配置


2.2南向设备中该点位的配置,这里面的精度我该如何设置什么含义还没搞明白

2.3 通过neuron的数据监控发现该值与实际值不符,PLC中该值应该是0.0~5.9,该值每秒递增0.1,5.9之后又变为0.0

关于实现md2地址状态的相关过程及故障现象基本等同上文中MD12

请工程师给指点以下

s7 插件float类型确认存在bug,后续修复,可以使用2.5.3版本