南向驱动定义了byte类型,通过数据监控页面进行写操作,但是总是报内容格式不对,请问byte应该如何写?
请问用的什么驱动。
目前是私有驱动IEC103;但是其他非标modbus 一样有byte字节的需求
需要更新dashboard,目前 2.6.0 modbus 支持 bytes 类型,向地址1!40001.2 写入 [1,44] 即代表1!40001开始的两字节为1,44 即 300。
1 个赞