有部分设备没有 username和 password匿名登录,但是后期准备都加上密码校验,先前部分的改如何支持呢
在 5.x 上,可以通过 Dashboard 新加一个监听器,例如监听 2883 ,并设置 enable_authn = false 来绕过认证器的检查。
例如:
listeners.tcp.insecurity {
bind = 2883
enable_authn = false
acceptors = 16
max_connections = infinity
}
请问监听器中如何修改配置文件?dashboard 中只能修改连接属性
配置文件需要去 etc/emqx.conf 中修改(如果你是 zip 包安装的话)
我是 docker 安装的,还有监听端口的话,emqx 可以开放两个端口供设备连接吗。如果只能开放一个端口enable_authn = false那是不是默认所有设备都能按无密码连接?
还有个问题请教下,是否可以开两个 emqx 做集群,设置两个连接端口,其中一个设置无需认证,另外一个设置需要认证?