关于104模拟器指令问题,需要技术人员帮忙看下

文档地址 : IEC 60870-5-104使用示例 - 杭州映云科技有限公司
测试流程:

问题描述:
问题1: 这条有模拟器推过来的数据中有个47 47代表:未知的地址,我不理解为什么是未知的地址?
问题2: 总召唤命令发出,模拟器 将单点遥测无时标,的报文推送到客户端,然而并没有结束总召唤,这是为什么?

time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=info msg=“开始连接服务器:192.168.1.21:2404” line=“iec104/client.go:99”
time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=info msg=“连接服务器成功” line=“iec104/client.go:118”

time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“发送启动U帧” line=“iec104/client.go:64”
time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“发送U帧: [68 04 07 00 00 00]” line=“iec104/client.go:293”

time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“收到原始数据: [68 04 0B 00 00 00],rsn:0,ssn:0,长度:6”
time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“接收到U帧” line=“iec104/client.go:274”
time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=info msg=“U帧为启动确认帧,发送总召唤” line=“iec104/client.go:138”

time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“发送总召唤: [68 0E 00 00 00 00 64 01 06 00 01 00 00 00 00 14]” line=“iec104/client.go:317”
time=“2022-10-20T11:48:25+08:00” level=debug msg=“收到原始数据: [68 0E 00 00 02 00 64 01 47 00 01 00 00 00 00 14],rsn:0,ssn:0,长度:16” line=“iec104/client.go:228”

104协议测试一般都用PMA软件

这个软件我也看了下,但是我不太会用,这个能给讲下吗?或者推荐的文档

先了解电力104规约,最好手头有个支持104协议的设备,比如继电综保设备,用PMA先调通与综保的通讯,PMA设置比较简单,在“文件”–“协议配置”里选择104协议,设置主站和从站的IP,公共地址默认为1,在“运行模式”中选择“模拟主站”,即PMA做主站,综保设备做从站,然后在“端口配置”中点“连接”,正常的话,主站会主动发送链接报文。
附件9:配电自动化系统应用DLT634.5104-2009实施细则(试行)(1) (1).pdf.zip (790.1 KB)