连接OPCUA添加测点报错code: 3022


请问:添加测点的时候,报:Error (code: 3022): 插件不支持测试读取点位
这个是什么原因?

目前只有modbus驱动支持这项功能

意思就是OPC UA里面,驱动是Modbus的测点,才能在南向驱动里面添加上来?

不是,意思是目前只有 modbus 插件可以在添加点位完成前测试读,其他插件比如 opcua 需要添加点位完成再进行监控。
这个功能不是按数据来源,是按使用插件种类来区分是否支持。

好的,谢谢了! :handshake: